uitvoeringsprogramma van interne regulator in high voltage DC-DC con

E

edwintsu

Guest
Dear all

In het hoge voltage DC-DC regulator, meestal met behulp van interne laag voltage regulator (Typ. 5V) aan de hoge kant NMOS stuurprogramma te leveren met de hulp van externe bootstrap condensator.

Mijn vraag: Hoe kunnen de interne 5V power typisch?(Met behulp van LDO? Ingangsspanning te breed, te hoog voltage, en hoe regelen de hoge snelheid belasting van voorbijgaande aard?)

Bedankt!

------
Edwin

 
LDO zal doen met een hoge pet op de uitgang (waar 5V is opgesteld)

 
Hoe is ur last voorbijgaande variërende?(frequentie en Peak overgangsperioden huidige)

 
Dit is eenvoudig.Je moet je bootstrap pet eenmalige last van de voedingsspanning.In principe gaat als input voltage-switch-diode.Je moet een circuit dat de bootstrap dop spanning controleert tijdens het opladen fase (wanneer de ZW / LX pin is laag).Zodra u bij volledige lading u uitschakelen van de SWTICH.Er zijn andere overwegingen, zoals je misschien wilt de zwenking bij het laden van de boot dop niet te verstoren uw inbreng spoor controle.Het is niet moeilijk om te doen, maar is een beetje moeilijker dan opladen via een speciale LDO.

 
rajanarender_suram wrote:

Hoe is ur last voorbijgaande variërende?
(frequentie en Peak overgangsperioden huidige)
 
Als u de bootstrap dop laste van 5V, hoeft u niet noodzakelijk een 5V interne aanbod.U gaat om kwesties opladen van de bootstrap dop van een interne LDO hebben als je geen grote ontkoppeling dop hebben (dat wil zeggen een externe dop).Wat gaat er gebeuren is u gaat enorm huidige pieken op je 5V LDO wanneer de bootstrap dop is in de fase van heffing, dat zal je hele corrupte spoor, vooral als alles draait van je 5V spoor (vooral als je schakelaar is groot).

Het kan voor u gemakkelijker de bootsrap dop op te laden tot 5V rechts uit uw input voltage.Het maakt niet uit of uw input voltage 12V 24V 48V enz. Alles wat u nodig een schakelaar, een diode en circuit dat de bootstrap dop spanning monitoren is.Dus eigenlijk wat er gebeurt is u de SWTICH op en start het opladen van de bootstrap dop.Zodra u bij 5V op de bootstrap dop u de schakelaar uitgeschakeld.Het voordeel is uw inbreng leveren al een grote ontkoppeling cap.Daarom moet u niet nodig een volledig aparte 5V LDO.

 
Bedankt.Goed idee, ik heb het.Ik zal proberen de methode.

 

Welcome to EDABoard.com