Transformator parallel?

K

khongai

Guest
Kan ik 2 transformator (24kV/.4kV - 2000kVA) aan een busway van LVSG.
Dank vooraf.

 
Transformers kan worden opgeslagen in parallel te vermenigvuldigen capaciteit, maar je moet ervoor zorgen dat
1) impedantie verhouding is identiek
2) hun spanning beoordelingen dezelfde zijn (inclusief tik instellingen)
3) polariteit is juist
4) goede schakelmaterieel wordt aan beide zijde van de transformator.

Zelfs een kleine mismatch ontstaat HUGE huidige loops.
In het kort ja, maar krijgen zij gedaan door specialisten.Toegevoegd na 4 minuten:Ik vergat te vermelden
5) Zorg ervoor dat uw bussen kunnen de toegenomen stroomafgifte
6) Zorg ervoor dat uw aardleiding kan de verhoogde toekomstige grond fout stromingen.

Die nog steeds zegt - get it gedaan door specialisten.

 
hoi
7) de speciale beschermingszones (REF, directionele OC, Synchro controleren relais) moet worden toegevoegd.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />

Om veilig gebruik dezelfde interlock moet overwogen.

 