Hallo,

Ik heb de ontwikkeling van een remote data-acquisitie-systeem bestaat uit een data-acquisitie en de werking circuit, die luidt waarden van 4-20mA sensoren en sensoren met digitale pulse output, een circuit te ontvangen zonne-energie en herladingen een 12 V accu, en een circuit te doen de 12V -> 24 v conversie (om de 4-20 mA sensoren).Een batterij levert de bevoegdheid om alle schakelingen en sensoren.

Naast de EMC-bescherming, wat andere vormen van bescherming moet ik uitvoeren in elk circuit ik heb?
- ESD?
- Power input bescherming voor overspanningen?Met behulp van TVS?
- Power input bescherming voor omgekeerde polariteit?Met behulp van dioden parallel?
- Current-circuit beperking voor elke 4-20mA sensor aanwezig?
- Wat dacht u van een aarde verbinding?Moet ik aansluiten op de accu GND?

Is er een boek dat de behandeling van deze kwesties hierboven?

Bedankt,
rprodrigues

 
U dient te overwegen het gebruik van isolatie-zenders.Zij zullen vrij u uit tal van problemen in potentieel.

1.bescherming van uw DAQ tegen gevaarlijke spanning.
2.isoleren gound van de sensor en DAQ, en krijgen schone data.

bezoek www.szsunyuan.com, of neem contact met mij op via sunyuansales01 (at) gmail.com

 