Hallo allemaal, Ik ben van plan om een lange draad master-slave-communicatieboekjes systeem te bouwen met minder geen: van draden. die ik nodig heb ongeveer 2 km afstand met veel slave systemen (<128). mijn vraag is welk protocol is het meest geschikt voor dit systeem en is ingenomen met het ontwerp ideeën, circuits etc dankzij indy
 
Hallo TI bedrijf SN65HVD22D en gelijken voor RS485 communicatie voor lange afstanden en luidruchtige omgeving, dan kunt u RS485 repeaters gebruiken voor meer afstand als je wilt. U kunt MODBUS protocol voor master slave-bedrijf, zie w * WM * odbus.org Indien u over een master en slave (punt naar punt), dan kunt u gebruik maken Honeywell ST-BUS en MT9172 IC, is het geschikt voor 5 km kabels met een bit fout in miljoenen bij deze lengte. vaarwel
 
ethernet is het meest stabiele en betrouwbare zelfs nieuwe, zal er een nieuwe stander met power over ethernet
 
Heeft iemand HAV bron voor SMBus implementatie op uC?, zou ik graag meer over de macht weten over ethernet thx indy
 
Ik heb getest met RS485 vulgaris 75.176 op 4,2 km @ 9600 bps en 2 slaven, de draad was 0,7 mm telefoonkabel. Ik begrijp de vraag van het protocol, de afstand is un elektrische factor, die u kunt gebruiken wat je wilt, ik gebruik mijn protocol met 16bit crc, dus ik kan alles wat ik denk dat
 
U moet ac in uw ontwerp, kunnen er problemen ontstaan tijdens het werken met gelijkstroom in lange afstanden.
 
Hallo allemaal, Ik ben van plan om een lange draad master-slave-communicatieboekjes systeem te bouwen met minder geen: van draden. die ik nodig heb ongeveer 2 km afstand met veel slave systemen (<128). mijn vraag is welk protocol is het meest geschikt voor dit systeem en is ingenomen met het ontwerp ideeën, circuits etc dankzij indy
 
Hallo TI bedrijf SN65HVD22D en gelijken voor RS485 communicatie voor lange afstanden en luidruchtige omgeving, dan kunt u RS485 repeaters gebruiken voor meer afstand als je wilt. U kunt MODBUS protocol voor master slave-bedrijf, zie w * WM * odbus.org Indien u over een master en slave (punt naar punt), dan kunt u gebruik maken Honeywell ST-BUS en MT9172 IC, is het geschikt voor 5 km kabels met een bit fout in miljoenen bij deze lengte. vaarwel
 
ethernet is het meest stabiele en betrouwbare zelfs nieuwe, zal er een nieuwe stander met power over ethernet
 
Heeft iemand HAV bron voor SMBus implementatie op uC?, zou ik graag meer over de macht weten over ethernet thx indy
 
Ik heb getest met RS485 vulgaris 75.176 op 4,2 km @ 9600 bps en 2 slaven, de draad was 0,7 mm telefoonkabel. Ik begrijp de vraag van het protocol, de afstand is un elektrische factor, die u kunt gebruiken wat je wilt, ik gebruik mijn protocol met 16bit crc, dus ik kan alles wat ik denk dat
 
U moet ac in uw ontwerp, kunnen er problemen ontstaan tijdens het werken met gelijkstroom in lange afstanden.
 