DC (0-10V) ingangssignaal en isolatie

A

andyyau

Guest
Ik moet schakeling voor het isoleren van een DC input signaal (0-10V), die zal worden gebruikt om de snelheid van de motor te controleren.Ik weet dat dit kan worden gedaan door een transformator, maar ik heb niet het circuit?

Kan iemand helpen?

 
hi there;

het is waar dat je een transformator kunt gebruiken voor elektrische isolatie.Dit is vrij gebruikelijk techniek voor allerlei toepassingen.

Plaats de transformator van 1:1 verhouding tussen uw PWM signaal en uw schakelinrichting.

Er is echter een betere oplossing.gebruik Opto-koppeling voor de isolatie tussen elk signaal lijn.deze onderdelen zijn veel efficiënter dan transformatoren, kosten veel minder, zijn kleiner en gemakkelijker te implementeren in projecten in plaats van grote volumineuze transformator (s).Oh, en ze kosten een fractie van de kosten van een transformator.

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />de negatieve kant is dat je circuit laag stroomverbruik aanbod op zal eisen dat de aan de andere kant van isolement waar als een trransforer niet.

uiteindelijk ..als je oorspronkelijke ontwerp werd goed gedaan zult u niet nodig voor de isolatie helemaal hebben!

Mr.Cool

 
andyyau wrote:

Ik moet schakeling voor het isoleren van een DC input signaal (0-10V), die zal worden gebruikt om de snelheid van de motor te controleren.
Ik weet dat dit kan worden gedaan door een transformator, maar ik heb niet het circuit?Kan iemand helpen?
 
Hoi,

Probeer de Infineon IL300 optocoupler.
Er is een zeer nuttig voorbeeld in de datasheet.
Ik heb het gebruikt om de snelheid van een motor controller set.
Het circuit dat de set signaal gegenereerd moest worden geïsoleerd van de motor controller voor de veiligheid betreft.

De aanvraag kan een beetje moeilijk te begrijpen op het eerste, dus probeer het uit op een breadboard eerste om erachter te komen welke waarden voor de weerstanden en de opamps je nodig hebt.

succes.

Venz

 
Hoi

Deze discrete methoden zijn niet goed voor het nieuwe ontwerp, proberen om een component te gebruiken die het doen, zijn er vele fabrikant die voortbouwen isola * ning producten,

zie burrbr * eigen * iso ning producten uit www.t * i.com

check voor IS * O122 of soortgelijke ICs ze geschikt zijn voor u, zie ook www.ana * log.com isolatie producten. de producten zijn zeer nauwkeurig en compact in grootte en betrouwbaar.
zie ook isol * oop door zoeken in gaan * ogle of yah * oo.

 
U kunt gebruik maken (HP) nu Agilent, HCPL788. Zie website voor een AN datasheet
Stark

 
De oplossing is sterk afhankelijk van uw specificaties controle signaal:
1.Indien het is digitaal (bijvoorbeeld productie van CMOS poorten) gebruik opto coupler.
2.Indien het is analoog, gebruik infenion IL300.
Opmerking: transformator is geschikt voor de isolatie alleen voor signaal dat niet dc niveau, dat wil zeggen voor de controle heeft siganl MOET NIET worden gebruikt!
voor toepassing als deze waaronder de controle-signalen zijn niet erg snel (dwz een enkele micro sec stijging / daling tijd) lage snelheid en lage kosten opto-couplers zijn voldoende. (dwz die met transistor / Darlington output)
voor hogere snelheid (nano sec respons) gebruik Schmitt Trigger opto coupler die erg duur zijn.
andere nota: meestal voor speciale doeleinden isolatoren is niet economisch voor conventionele toepassingen.

 
Hartelijk dank voor uw antwoord.

Maar kan iemand mij vertellen de theorie het gebruik van de transformator met behulp van PWM.

Ik gebruik een analoog ingangssignaal van 0 tot 10V DC.Op welke wijze de PWM-signaal kan dit analoge spanning zetten door de transformator?

Bedankt!

 
Burr Brown heeft lineaire optocouplers voor wat u nodig hebt, kunt u ook gratis monsters direct te halen uit hun website.

Sante
Mred

 
Sorry, ik denk niet dat ze daadwerkelijk zijn optocouplers, denk ik dat het een geïsoleerd Opamp.Zoek naar ISO124P.

Sante
Mred

 
De drie meest voorkomende vormen van isolatie zijn:

Magneetkoppeling.In deze vorm van isolement, een transformator creëert een barrière.De mechanische eigenschappen van de transformator bepalen van het bedrag van isolement, maar in het algemeen, deze methode biedt een uitstekende bescherming tegen gevaarlijke spanningen, met name voorbijgaande spanningen.

Capacitieve koppeling.Hoewel deze methode de minste hoeveelheid ruimte voor de uitvoering vereist, capacitieve koppeling is niet zo effectief te beschermen tegen transiënte spanningen als de andere vormen van isolatie.

Optische koppeling.Deze methode biedt een fysieke barrière door het creëren van een ruimte binnen de meting apparaat dat gevaarlijke spanningen niet mogen overschrijden en met behulp van licht tot informatie over de kloof te sturen.Optische koppeling wordt vaak gebruikt om isolatie in digitale apparaten, omdat de aan / uit signaal gemakkelijk kan worden omgezet in licht door optocouplers.Gelijk aan magnetische koppeling, optische koppeling biedt een uitstekende bescherming tegen transiënte spanningen.

In de meeste gevallen, ll u koopt een product dat een van deze methoden gebruikt om de isolatie te bieden.De technische details van de wijze waarop deze methoden worden geïmplementeerd in de ontwerp-niveau zijn niet zo veel van een bezorgdheid te begrijpen hoe het isolement specificaties interpreteren en te bepalen of een product voldoende is voor uw toepassing.

 
andyyau wrote:

Hartelijk dank voor uw antwoord.Maar kan iemand mij vertellen de theorie het gebruik van de transformator met behulp van PWM.Ik gebruik een analoog ingangssignaal van 0 tot 10V DC.
Op welke wijze de PWM-signaal kan dit analoge spanning zetten door de transformator?Bedankt!
 