Zijn er elk document voor de afstand van droge contact signalen?

Als een verwijzing naar Siemens PLC catalogus, maximale afstand van de digitale input en output zijn 1000m (voor afgeschermde kabel) 600m (voor niet-afgeschermde kabel).

maar alle informatie voor relais (24VDC) niet kon worden gevonden.

Dank bij voorbaat.

 
De maximale afstand voor de homerun kabel hangt af van:

1) Voor de uitgang, hoe ver beneden 24VDC kan het einde apparaat veroorloven?
2) Voor de ingang, hoe ver beneden 24VDC kan de input-kaart herkennen als goed signaal?

Dan kunt u calcuatel spanningsverlies te zien of de kabel is goed genoeg

http://www.stealth316.com/2-wire-resistance.htmsante
tom.tran (at) industran.com

 